1.적용대상 건축물 

건축법 제49조와 시행령 제48조에 따라 연면적 200m²를 초과하는 건축물

*원칙적으로 연면적 200m² 이하의 건축물의 계단은 건축법상 제한이 없지만 인허가권자의 해석(자치규정 등)에 따라 달라질 수 있음

 

 

2.계단 설치기준 : 일반사항(옥내, 옥외 모두 해당)

 

이재인_계단 설치기준.png

 

 

 구분  설치기준
 1.계단참  높이가 3미터를 넘는 계단  높이 3미터이내마다 유효너비 1.2미터 이상의 계단참 설치
 2.난간  높이가 1미터를 넘는 계단  계단참의 양옆에는 난간(벽 또는 이에 대치되는 것을 포함)을 설치
 3.중간난간  너비가 3미터를 넘는 계단

 계단의 중간에 너비 3미터 이내마다 난간을 설치

(단, 계단의 높이가 15센티미터 이하이고, 계단의 단너비가 30센티미터 이상인 경우는 예외)

 4.계단의 유효높이

(계단의 바닥 마감면부터 상부 구조체의 하부 마감면까지의 연직방향의 높이)

 2.1미터 이상

 

[피난 방화규칙 제15조 제1항], [그림으로이해하는건축법 ⓒ이재인]

 

 

 

3.계단 설치기준 : 옥내계단의 계단 및 계단참 그리고 단높이와 단너비

 구분 계단 및 계단참의 유효너비 단높이  단너비
 1.초등학교 1,500mm 이상 160mm 이하 260mm 이상
 2.중ㆍ 고등학교 180mm 이하
 3 문화 및 집회시설(공연장ㆍ집회장 및 관람장에 한함)
 4 판매시설
 5 기타 이와 유사한 용도에 쓰이는 건축물
1,200mm 이상  -  -

 6.계단을 설치하려는 층이 지상층인 경우: 해당 층의 바로 위층부터 최상층(상부층 중 피난층이 있는 경우에는 그 아래층을 말한다)까지의 거실 바닥면적의 합계가 200제곱미터 이상인 경우 

 7.계단을 설치하려는 층이 지하층인 경우: 지하층 거실 바닥면적의 합계가 100제곱미터 이상인 경우

 1,200mm 이상  -  -
 8.준초고층건축물 (공동주택)  1,200mm 이상  -  -
 9.준초고층건축물 (기타)  1,500mm 이상    
 10.기타  600mm 이상    
 11.산업안전보건법에 의한 작업장  산업안전 기준에 관한 규칙에서 정한 구조

  

*만약 계단을 돌음계단으로 설치했다면, 돌음계단의 단너비는 그 좁은 너비의 끝부분으로부터 30센티미터의 위치에서 측정한다.

이재인_돌음계단.png

 

[피난 방화 규칙 제15조 제2항], [피난 방화 규칙 제15조 제7항], [그림으로이해하는건축법 ⓒ이재인] 

 

 

4.계단의 설치기준 : 손잡이 등

[피난 방화 규칙 제 15조 제3항]

공동주택(기숙사를 제외한다)ㆍ제1종 근린생활시설ㆍ제2종 근린생활시설ㆍ문화 및 집회시설ㆍ종교시설ㆍ판매시설ㆍ운수시설ㆍ의료시설ㆍ노유자시설ㆍ업무시설ㆍ숙박시설ㆍ위락시설 또는 관광휴게시설의 용도에 쓰이는 건축물의 주계단ㆍ피난계단 또는 특별피난계단에 설치하는 간 및 바닥은 아동의 이용에 안전하고 노약자 및 신체장애인의 이용에 편리한 구조로 하여야 하며, 양쪽에 벽등이 있어 난간이 없는 경우에는 손잡이를 설치하여야 한다. 

 

[피난 방화 규칙 제 15조 4항]

제3항의 규정에 의한 난간ㆍ벽 등의 손잡이와 바닥마감은 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

1. 손잡이는 최대지름이 3.2센티미터 이상 3.8센티미터 이하인 원형 또는 타원형의 단면으로 할 것

2. 손잡이는 벽등으로부터 5센티미터 이상 떨어지도록 하고, 계단으로부터의 높이는 85센티미터가 되도록 할 것

3. 계단이 끝나는 수평부분에서의 손잡이는 바깥쪽으로 30센티미터 이상 나오도록 설치할 것

( *피난 방화 규칙 제15조 4항의 기준은 양쪽에 벽등이 있어 난간이 없는 경우 설치하는 손잡이에 대한 기준임 )

 

 

 

5. 계단을 대체하여 설치하는 경사로

이재인_계단을 대체하여 설치하는 경사로 설치기준.png

1. 경사도는 1 : 8을 넘지 아니할 것 

2. 표면을 거친 면으로 하거나 미끄러지지 아니하는 재료로 마감할 것

3. 경사로의 직선 및 굴절부분의 유효너비는 「장애인ㆍ노인ㆍ임산부등의 편의증진보장에 관한 법률」이 정하는 기준에 적합할 것

 

장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙, [별표 1] 편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준 

경사로의 유효폭 및 활동공간

 (1) 경사로의 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 건축물을 증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경하는 경우로서 1.2미터 이상의 유효폭을 확보하기 곤란한 때에는 0.9미터까지 완화할 수 있다.

 (2) 바닥면으로부터 높이 0.75미터 이내마다 휴식을 할 수 있도록 수평면으로된 참을 설치하여야 한다. (3) 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5미터×1.5미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다. 다만, 경사로가 직선인 경우에 참의 활동공간

의 폭은 (1)에 따른 경사로의 유효폭과 같게 할 수 있다.

 

*위 내용은 계단을 대체하는 경우만 해당함 


 

 

6.질의회신 & 법령해석례

계단의 설치기준관련 질의회신 보러가기

 

7.관련법령

건축법 제49조(건축물의 피난시설 및 용도제한 등)

② 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물의 안전ㆍ위생 및 방화(防火) 등을 위하여 필요한 용도 및 구조의 제한, 방화구획(防火區劃), 화장실의 구조, 계단ㆍ출입구, 거실의 반자 높이, 거실의 채광ㆍ환기, 배연설비와 바닥의 방습 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. 다만, 대규모 창고시설 등 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물에 대해서는 방화구획 등 화재 안전에 필요한 사항을 국토교통부령으로 별도로 정할 수 있다.

 

건축법 시행령 제48조(계단ㆍ복도 및 출입구의 설치) 

① 법 제49조제2항 본문에 따라 연면적 200제곱미터를 초과하는 건축물에 설치하는 계단 및 복도는 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합해야 한다.

 

건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제15조(계단의 설치기준) 

①영 제48조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 계단은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. 

1. 높이가 3미터를 넘는 계단에는 높이 3미터이내마다 유효너비 120센티미터 이상의 계단참을 설치할 것

2. 높이가 1미터를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간(벽 또는 이에 대치되는 것을 포함한다)을 설치할 것

3. 너비가 3미터를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 3미터 이내마다 난간을 설치할 것. 다만, 계단의 단높이가 15센티미터 이하이고, 계단의 단너비가 30센티미터 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 계단의 유효 높이(계단의 바닥 마감면부터 상부 구조체의 하부 마감면까지의 연직방향의 높이를 말한다)는 2.1미터 이상으로 할 것


 

②제1항에 따라 계단을 설치하는 경우 계단 및 계단참의 너비(옥내계단에 한정한다), 계단의 단높이 및 단너비의 칫수는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다. 이 경우 돌음계단의 단너비는 그 좁은 너비의 끝부분으로부터 30센티미터의 위치에서 측정한다.

1. 초등학교의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 유효너비는 150센티미터 이상, 단높이는 16센티미터 이하, 단너비는 26센티미터 이상으로 할 것

2. 중ㆍ고등학교의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 유효너비는 150센티미터 이상, 단높이는 18센티미터 이하, 단너비는 26센티미터 이상으로 할 것

3. 문화 및 집회시설(공연장ㆍ집회장 및 관람장에 한한다)ㆍ판매시설 기타 이와 유사한 용도에 쓰이는 건축물의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 유효너비를 120센티미터 이상으로 할 것

4. 제1호부터 제3호까지의 건축물 외의 건축물의 계단으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 층의 계단인 경우에는 계단 및 계단참은 유효너비를 120센티미터 이상으로 할 것

가. 계단을 설치하려는 층이 지상층인 경우: 해당 층의 바로 위층부터 최상층(상부층 중 피난층이 있는 경우에는 그 아래층을 말한다)까지의 거실 바닥면적의 합계가 200제곱미터 이상인 경우

나. 계단을 설치하려는 층이 지하층인 경우: 지하층 거실 바닥면적의 합계가 100제곱미터 이상인 경우

5. 기타의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 유효너비를 60센티미터 이상으로 할 것

6. 「산업안전보건법」에 의한 작업장에 설치하는 계단인 경우에는 「산업안전 기준에 관한 규칙」에서 정한 구조로 할 것


③공동주택(기숙사를 제외한다)ㆍ제1종 근린생활시설ㆍ제2종 근린생활시설ㆍ문화 및 집회시설ㆍ종교시설ㆍ판매시설ㆍ운수시설ㆍ의료시설ㆍ노유자시설ㆍ업무시설ㆍ숙박시설ㆍ위락시설 또는 관광휴게시설의 용도에 쓰이는 건축물의 주계단ㆍ피난계단 또는 특별피난계단에 설치하는 난간 및 바닥은 아동의 이용에 안전하고 노약자 및 신체장애인의 이용에 편리한 구조로 하여야 하며, 양쪽에 벽등이 있어 난간이 없는 경우에는 손잡이를 설치하여야 한다. 


④제3항의 규정에 의한 난간ㆍ벽 등의 손잡이와 바닥마감은 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

1. 손잡이는 최대지름이 3.2센티미터 이상 3.8센티미터 이하인 원형 또는 타원형의 단면으로 할 것

2. 손잡이는 벽등으로부터 5센티미터 이상 떨어지도록 하고, 계단으로부터의 높이는 85센티미터가 되도록 할 것

3. 계단이 끝나는 수평부분에서의 손잡이는 바깥쪽으로 30센티미터 이상 나오도록 설치할 것


⑤계단을 대체하여 설치하는 경사로는 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다. 

1. 경사도는 1 : 8을 넘지 아니할 것

2. 표면을 거친 면으로 하거나 미끄러지지 아니하는 재료로 마감할 것

3. 경사로의 직선 및 굴절부분의 유효너비는 「장애인ㆍ노인ㆍ임산부등의 편의증진보장에 관한 법률」이 정하는 기준에 적합할 것


⑥제1항 각호의 규정은 제5항의 규정에 의한 경사로의 설치기준에 관하여 이를 준용한다.


⑦ 제1항 및 제2항에도 불구하고 영 제34조제4항 단서에 따라 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 설치하는 경우 계단 및 계단참의 유효너비는 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 적합하여야 한다. 

1. 공동주택: 120센티미터 이상

2. 공동주택이 아닌 건축물: 150센티미터 이상


⑧ 승강기기계실용 계단, 망루용 계단 등 특수한 용도에만 쓰이는 계단에 대해서는 제1항부터 제7항까지의 규정을 적용하지 아니한다. 

 

            

관련자료

댓글 6

이마꽁님의 댓글

  • 이마꽁
  • 작성일
하나씩 하나씩 공부를 하게 되네요 감사합니다

Manager님의 댓글의 댓글

  • Manager
  • 작성일
실무에 도움이 될만한 내용들을 꾸준히 올리도록 하겠습니다 ㅎㅎ 감사합니다 :)

제벨다나님의 댓글

  • 제벨다나
  • 작성일
감사합니다 매니저님

Manager님의 댓글의 댓글

  • Manager
  • 작성일
안녕하세요 ㅎㅎ 잘 지내시는지요~??

박목수님의 댓글

  • 박목수
  • 작성일
유용한정보 감사합니다.

Manager님의 댓글의 댓글

  • Manager
  • 작성일
감사합니다 :)
전체 14 / 1 페이지
RSS
알림 0